1) Elipse DCOM Wizard

O Elipse DCOM Wizard é um assistente de configuração do DCOM (Distributed Component Object Model) e do Firewall do Windows para permitir conexões remotas. Apresenta configurações pré-definidas para os principais produtos da Elipse Software, mas pode ser usado também para configurar produtos de terceiros. Ao executar o assistente, as configurações descritas abaixo serão aplicadas automaticamente.

O download do Elipse DCOM Wizard está disponível em nosso site.

2) Introdução

Aguardado ansiosamente pelos usuários do Windows XP, o Service Pack 2 trouxe uma série de atualizações e melhoramentos a este sistema operacional, especialmente ao que diz respeito à segurança de dados. Uma das grandes novidades foi o acréscimo de um software firewall, agora integrado ao próprio sistema operacional.

Firewalls são barreiras interpostas entre a rede privada e a rede externa com a finalidade de evitar ataques ou invasões; ou seja, são mecanismos (dispositivos) de segurança que protegem os recursos de hardware e software da empresa dos perigos aos quais o sistema está exposto. Estes mecanismos de segurança são baseados em hardware e software, e seguem a política de segurança estabelecida pela empresa.

Além do acréscimo do firewall, os modelos COM e DCOM também sofreram mudanças. O COM (Component Object Model) da Microsoft é um sistema orientado a objetos, distribuído e independente de plataforma, destinado à criação de componentes de software binários que podem interagir entre si. O DCOM (Distributed Component Object Model) permite que os aplicativos sejam distribuídos entre os locais mais relevantes para o usuário e para o aplicativo. O protocolo de conexão DCOM oferece suporte de forma transparente, visando a comunicação confiável e eficiente entre os componentes COM. Por este motivo, os drivers de comunicação OPC utilizam este protocolo.

Para que os sistemas Elipse possam funcionar adequadamente, é necessário fazer alguns ajustes nas configurações do Firewall e do DCOM, como veremos a seguir. Estes ajustes devem ser feitos tanto na máquina servidora quanto na máquina cliente, independentemente da comunicação ocorrer entre módulos do Elipse ou entre cliente e servidor OPC.


3) Firewall

Na primeira inicialização após a instalação do Service Pack 2, um assistente perguntará se a partir desta seção o Firewall deverá ser ativado, ou se deverá seguir desabilitado. A partir de então, um novo atalho estará disponível no Painel de Controle, chamado Windows Firewall (Fig. 1).


Figura 1 - Ativando o Firewall


Caso escolha desabilitar o Firewall, nenhuma outra providência a seu respeito deverá ser tomada para o funcionamento do OPC Server ou qualquer outra funcionalidade dos produtos Elipse (note que ainda assim será necessário seguir as instruções contidas na sessão DCOM). Caso seja necessário ativar o Firewall, alguns passos deverão ser seguidos. Em primeiro lugar, a opção Não permitir exceções deve obrigatoriamente ficar desmarcada. Caso contrário, todas as exceções serão ignoradas, e o funcionamento do DCOM (objeto deste artigo) se tornará inviável através da rede. Após tomar esta precaução, será necessário informar algumas exceções na aba Exceções (Fig. 2).


Figura 2 - Incluindo exceções


Basicamente, deve-se adicionar o E3OPCClient, o E3Server.exe, o E3Run.exe e o Studio.exe para o E3, e o Elipse32.exe para o Elipse SCADA. No caso do Elipse Drivers OPC, adicione o ED_OPC.exe. No Windows Vista, também deve ser adicionado o Opcenum.exe, que pode ser encontrado nas pastas C:\Windows\system32 (na versão 32 bits do Windows) ou C:\Windows\sysWOW64 (na versão 64 bits do Windows), o que permitirá a conexão remota de clientes OPC.

Além dos programas, é necessário criar novas regras de entrada para liberar as portas TCP e UDP de número 135 e a porta TCP 445, utilizadas pelo DCOM, além da porta TCP de número 6515, responsável pela conexão do Viewer com o E3Server e Hot-Standby, e conexão do Studio a um E3Server remoto.

Feito isso, a aplicação está pronta para funcionar com o Firewall.


4) DCOM

Alguns  usuários do Windows XP e Windows 2003 Server para aplicações stand-alone e domésticas questionam a real utilidade do DCOM em seu dia-a-dia. Entretanto, aplicações especiais como SCADA e afins não podem abrir mão desta funcionalidade. As modificações no DCOM foram feitas para contornar falhas de seguranças evidenciadas com a proliferação de ataques de worms e vírus baseadas neste protocolo de comunicação, sem prejudicar aplicações que necessitam efetivamente do DCOM. Um exemplo da evolução do DCOM no Service Pack 2 é que, ao contrário das versões mais antigas do aplicativo servidor COM, o DCOM permite restringir um aplicativo para que ele só possa ser usado localmente, sem ser exposto na rede por meio do DCOM. Quando os usuários têm acesso a um aplicativo servidor COM, eles têm acesso tanto ao uso local como remoto.

Por isto, algumas medidas devem ser tomadas para que a aplicação não deixe de funcionar como antes: para configurar esta opção a partir da interface do usuário, o administrador deve abrir o gerenciador de Serviços de componente (dcomcnfg) e selecionar Propriedades no menu de contexto do computador a ser configurado (Fig. 3).


Figura 3 - Selecionando o computador a ser configurado


Será exibida uma caixa de diálogo (Fig. 4), e a segurança deverá ser configurada na aba Segurança COM.


Figura 4 - Configurando a segurança


Clique em Editar Limites... na área Permissões de acesso, adicione os usuários LOGON ANÔNIMO, Todos e SYSTEM, e habilite as opções Acesso Local e Acesso Remoto de cada um deles (Fig. 5):


Figura 5 - Definindo permissões de acesso


Clique em  Editar Limites... na área Permissões de Inicialização e Ativação, adicione os usuários LOGON ANÔNIMO e SYSTEM, e habilite as opções Inicialização Remota e Ativação Remota. Deve-se também marcar as opções Inicialização Remota e Ativação Remota do usuário Todos (Fig. 6):


Figura 6 - Definindo permissões para iniciar


Também é necessário dar permissões de acesso, inicialização e ativação remota do E3Server para o usuário LOGON ANÔNIMO. Para isto, selecione as propriedades através do menu de contexto do E3Server, clicando com o botão direito do mouse sobre o E3Server (Fig. 7):


Figura 7 - Selecionando as propriedades do E3Server


As configurações deverão ser feitas na aba Segurança (Fig. 8):


Figura 8 - Configurando a segurança do E3Server


Clique em Editar na área Permissões de Inicialização e Ativação, adicione o usuário LOGON ANÔNIMO, e habilite as opções Inicialização Remota e Ativação Remota (Fig. 9):


Figura 9 - Definindo permissões para iniciar o E3Server


Clique em Editar na área Permissões de acesso, adicione o usuário LOGON ANÔNIMO, e habilite a opção Acesso Remoto (Fig. 10):


Figura 10 - Definindo permissões de acesso para o E3Server


Logo após, é necessário dar permissões de acesso, inicialização e ativação remota do E3Run para o usuário LOGON ANÔNIMO. Para isto, selecione as propriedades através do menu de contexto do E3Run, clicando com o botão direito do mouse sobre o E3Run (Fig. 11):


Figura 11 - Selecionando as propriedades do E3Run


As configurações deverão ser feitas na aba Segurança (Fig. 12):


Figura 12 - Configurando a segurança do E3Run


Clique em Editar na área Permissões de Inicialização e Ativação, adicione o usuário LOGON ANÔNIMO, e habilite as opções Inicialização Remota e Ativação Remota (Fig. 13):


Figura 13 - Definindo permissões para iniciar o E3Run


Clique em Editar na área Permissões de acesso, adicione o usuário LOGON ANÔNIMO, e habilite a opção Acesso Remoto (Fig. 14):


Figura 14 - Definindo permissões de acesso para o E3Run


Caso a aplicação também utilize o OPC, é necessário dar permissões de acesso, inicialização e ativação remota do OpcEnum para o usuário LOGON ANÔNIMO, em procedimento semelhante aos utilizados com o E3Server e o E3Run. Para isto, selecione as propriedades através do menu de contexto do OpcEnum, clicando com o botão direito do mouse sobre o OpcEnum (Fig. 15):


Figura 15 - Selecionando as propriedades do OpcEnum


As configurações deverão ser feitas na aba Segurança (Fig. 16):


Figura 16 - Configurando a segurança do OpcEnum


Clique em Editar aa área Permissões de Inicialização e Ativação, adicione os usuários LOGON ANÔNIMO e SYSTEM, e habilite  as opções Inicialização Remota e Ativação Remota (Fig. 17):


Figura 17 - Definindo permissões para iniciar o OpcEnum


Clique em Editar na área Permissões de acesso, adicione os usuários LOGON ANÔNIMO e SYSTEM, e habilite  a opção Acesso Remoto (Fig. 18):


Figura 18 - Definindo permissões de acesso para o OpcEnum

A partir da versão 4.6 do Elipse E3, também é necessário dar permissões de acesso, inicialização e ativação remota do E3OpcClient para o usuário LOGON ANÔNIMO.

As alterações realizadas no gerenciador de Component Services agora fazem o DCOM trabalhar exatamente da mesma forma como o Windows XP trabalhava anteriormente ao Service Pack 2

Importante: É indispensável que todos os computadores da rede com o Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP1, Windows Vista ou Windows Server 2008 instalado sejam configurados do mesmo modo, do contrário eles  também recusarão a conexão com o Servidor OPC.


5) Rede

Para estabelecer a comunicação OPC com as configurações deste artigo, os computadores envolvidos precisam estar em um mesmo domínio Microsoft, ou pelo menos em Grupos de Trabalho com necessariamente mesmo usuário e a mesma senha em todos os computadores (o usuário não precisa necessariamente estar logado, bastando apenas ter sido criado).

É necessário que ambos os computadores sejam capazes de se "enxergar" pelos seus nomes na rede para a troca de informações, não sendo suficiente apenas o IP ou uma pasta compartilhada.


6) Conclusão

Entendendo o funcionamento do Windows Firewall, que garante proteção extra para o computador na rede, e o DCOM, importante protocolo usado pelos drivers OPC, é possível realizar uma configuração que garanta que o funcionamento dos drivers OPC Elipse continue da mesma forma que na edição anterior do Windows XP.

As modificações sugeridas não representam uma única alternativa para a solução do problema em questão. Para soluções mais específicas, que exponham ainda menos a rede, consulte:

http://download.microsoft.com/download/8/7/9/879a7b46-5ddb-4a82-b64d-64e791b3c9ae/02_CIF_Network_Protection.DOC


 Assista o vídeo relacionado a este artigo em nosso canal do YouTube.Salvar

SalvarSalvar


Artigos Relacionados

Anexos

Este artigo não possui anexos.

Comentários de Usuários

  1. Comentário #1 (Adicionado por Francis Koba )
    Bom dia, Eu realizei todo esse procedimento citado para o DCOM no WIn XP para comunicacao OPC com o ELIPSE E3 e funcionou corretamente. Para efeito de testes, eu deletei os usuários LOGON ANÔNIMO, SYSTEM e TODOS, e reiniciei meu computador. Entretanto, agora não consigo mais acessar e expandir a pasta COnfig.DCOM para acessar meu computador. E pelo que parece perdi algumas funções como copiar arquivos e textos... Como resolvo esse problema? Att.
  2. Comentário #2 (Adicionado por Délio Damin )
    Francis, você removeu os usuários das permissões dos objetos que havia inserido? Uma tentativa de solução seria restaurar as configurações do DCOM. Para maiores informações, verifique o link: https://social.technet.microsoft.com/Forums/pt-BR/5becb0a9-5902-4d6b-a9f2-622f4a0beb05/restaurar-configuraes-dcom. Se o problema persistir, entre em contato através do e-mail: delio@elipse.com.br.
  3. Comentário #3 (Adicionado por Francis Koba )
    Obrigado, o procedimento citado resolveu meu problema !
  4. Comentário #4 (Adicionado por Francis )
    QUando clica-se na aba Segurança DCOM e no botao Editar Limites, não aparece mais os usuários nem os botoes adicionar e remover. O que faço?
  5. Comentário #5 (Adicionado por Francis )
    Vc havia me passado um link para fazer um procedimento, pq tinha dado pau no dcom. Desculpe-me, eu realizei o procedimento, acessei o registro do windows e limpei as chaves. Agora consigo copiar, colar, etc... Entretanto, essa maquina que estou usando quero deixa-la como Servidor OPC. Quero disponibilizar as Tags para outra maquina. Agora, quando acesso o DCOM e a aba SegurancaCom e clico no botao EditarLimites, nao aparece nada. Nao aparece aquela janela com os nomes de usuarios e os botoes Adicionar e Remover. É como se tivesse sumido tudo e bloqueado. Oque me sugerem? Pois nessa mesma maquina comunica-la com o clp, meu supervisorio esta funcionando normalmente, entretanto, quando vou buscar as Tags atra'ves de outro computador via OPC nao acho ela mais e assim quando fui verificar no dcomcnfg verifiquei que a janela nao me permite mais adicionar novos usuarios e permissoes.
  6. Comentário #6 (Adicionado por Enrico Busnello Amorim )
    Francis, este problema normalmente ocorre se você não está usando uma conta de administrador de rede ou local. Pesquisando na internet achei a seguinte postagem em um fórum da Microsoft: https://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/en-US/0bea3dfe-1071-4297-9664-f6986f46d44a/dcomcnfg-edit-limits-is-grayed-out?forum=winserversecurity Se o problema persistir, sugiro que você entre em contato com o suporte da Elipse através do e-mail suporte@elipse.com.br

Comentários do artigo 'Configurações de Firewall e DCOM no Windows XP/2003/Vista/2008 para aplicações Elipse.'

Para adicionar um comentário neste artigo, preencha os campos abaixo. Os campos marcados com asterisco são obrigatórios.

   Nome:
   E-mail:
* Comentário:
* Digite o código abaixo:

 

Detalhes do Artigo

Última Atualização
2nd of September, 2016

Autor
Diogo Augusto Hiller

Você gostaria de...

Imprimir esta página  Imprimir esta página

Enviar por e-mail esta página  Enviar por e-mail esta página

Adicionar um comentário  Adicionar um comentário

 Avise-me

Avise-me  Adicionar aos favoritos

Remover Marcação Remover Marcação

Editar este Artigo

Edição Rápida


Opinião dos Usuários

85% thumbs up 14% thumbs down (7 Votos)

Como você classifica este artigo?




Obrigado pelo seu voto.

Continuar