Elipse Knowledgebase



Comunicando com o Siemens LOGO! 8.

Este artigo demonstra como realizar a comunicação do E3 com o CLP LOGO! 8 da Siemens. Para isto, utilizaremos o driver Siemens M-Prot na comunicação via Ethernet, e também o software do fabricante, LOGO Comfort, para criar a estrutura a ser acessada pelo driver.

Endereçamento do equipamento:



Digital input (I): 8 bytes, iniciado no endereço DB1:DBB1024
Digital output (Q): 32 bytes, iniciado no endereço DB1:DBB1064
Analog input (AI): 8 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1032
Analog output (AQ): 32 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1072
Digital flag (M): 14 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1104
Analog flag (AM): 128 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1118
Network input (NI): 16 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1246
Network analog Input (NAI): 128 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1262
Network outuput (NQ): 16 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1390
Network analog output (NAQ): 64 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1406

Estrutura criada no Logo Comfort
*Anexo CircuitDiagram1.lsc



Configuração do driver Siemens M-Prot:

Após compilar e gravar o programa no CLP, devemos configurar o supervisório. Adicione o driver MProt no projeto e configure:

Aba MProt: 
    Network: ISOTCP
    Use Dest. TSAP: ativo
    Dest. TSAP (hex): 002 (ou valor dentro da faixa aceita pelo CLP)



Aba Setup:
    Physical Layer: Ethernet

Aba Ethernet:
    Main IP: IP do equipamento
    Port: porta utilizada na comunicação




Parametrização das tags:

Configuração por Parâmetros Sintáticos (Item) e configuração por Parâmetros Numéricos (N/B):

NOTA: Para verificar as informações sobre tipo de dado e área abaixo citados, consulte o Manual do Driver Siemens M-Prot (aba Referência de Tags).

Na configuração por Parâmetros Sintáticos, deve-se inserir o endereço do equipamento em rede no campo Dispositivo do driver. No campo Item, siga a sintaxe abaixo para uma área do tipo DB:

DB<NumeroDB>:<Tipo><Endereço><[.Bit]>

Por exemplo, para uma Word inserida em um DB no endereço 1032:

Dispositivo = 0
Item = DB1:DBW1032

Na configuração por Parâmetros Numéricos (N/B):

N1/B1 = endereço do CLP
N2/B2 = TipoDado × 100 + área
N3/B3 = 0
N4/B4 = endereço na área

Por exemplo, para uma Word inserida em um DB no endereço 1032:

N1/B1 = 0
N2/B2 = 309
N3/B3 = 0
N4/B4 = 1032






Aplicação exemplo em anexo:





Equipamento utilizado para os testes:



Salvar


Artigos Relacionados

Este artigo não possui outros artigos relacionados.

Anexos

Comentários de Usuários

Nenhum comentário de usuário. Adicionar um comentário

Comentários do artigo 'Comunicando com o Siemens LOGO! 8.'

Para adicionar um comentário neste artigo, preencha os campos abaixo. Os campos marcados com asterisco são obrigatórios.

   Nome:
   E-mail:
* Comentário:
* Digite o código abaixo:

 

Detalhes do Artigo

Última Atualização
6th of July, 2017

Autor
Vinícius Dalla Vecchia

Você gostaria de...

Imprimir esta página  Imprimir esta página

Enviar por e-mail esta página  Enviar por e-mail esta página

Adicionar um comentário  Adicionar um comentário

 Avise-me

Avise-me  Adicionar aos favoritos

Remover Marcação Remover Marcação

Editar este Artigo

Edição Rápida


Opinião dos Usuários

Nenhum usuário votou ainda.

Como você classifica este artigo?




Obrigado pelo seu voto.

Continuar