KB-31055: Lendo variável Modbus 40001.

Descrição:

Como ler uma variável de endereço 40001?

Solução:

Após configurar a parte física, siga estes procedimentos no supervisório:

  1. Na aba Modbus do driver, adicione uma função utilizando as seguintes funções Modbus: 03 para a leitura e 16 para escrita.
  2. Na aba Modbus do driver, habilite a opção Data Addressed from 0 (equipamentos da Shneider geralmente começam o endereçamento Modbus do zero).
  3. Na aplicação, insira um tag de comunicação e configure: N1 = 1 (endereço do CLP), N2 = 1 (função criada no passo 1); N3 = 0; N4 = 1  (que corresponde ao endereço 40001).
Print Friendly, PDF & Email

Este artigo foi útil? Was this helpful?

Classificação média - Average rating 0 / 5. Count: 0

Deixe seu Comentário

Seu endereço de e-mail não será publicado. Campos marcados com asterisco são obrigatórios *