Este artigo demonstra como realizar a comunicação do E3 com o CLP LOGO! 8 da Siemens. Para isto, utilizaremos o driver Siemens M-Prot na comunicação via Ethernet, e também o software do fabricante, LOGO Comfort, para criar a estrutura a ser acessada pelo driver.

Endereçamento do equipamento:



Digital input (I): 8 bytes, iniciado no endereço DB1:DBB1024
Digital output (Q): 32 bytes, iniciado no endereço DB1:DBB1064
Analog input (AI): 8 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1032
Analog output (AQ): 32 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1072
Digital flag (M): 14 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1104
Analog flag (AM): 128 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1118
Network input (NI): 16 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1246
Network analog Input (NAI): 128 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1262
Network output (NQ): 16 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1390
Network analog output (NAQ): 64 bytes, iniciado no endereço DB1:DBW1406

Estrutura criada no Logo Comfort
*Anexo CircuitDiagram1.lsc



Configuração do driver Siemens M-Prot:

Após compilar e gravar o programa no CLP, devemos configurar o supervisório. Adicione o driver MProt no projeto e configure:

Aba MProt: 
    Network: ISOTCP
    Use Dest. TSAP: ativo
    Dest. TSAP (hex): 002 (ou valor dentro da faixa aceita pelo CLP)



Aba Setup:
    Physical Layer: Ethernet

Aba Ethernet:
    Main IP: IP do equipamento
    Port: porta utilizada na comunicação




Parametrização das tags:

Configuração por Parâmetros Sintáticos (Item) e configuração por Parâmetros Numéricos (N/B):

NOTA: Para verificar as informações sobre tipo de dado e área abaixo citados, consulte o Manual do Driver Siemens M-Prot (aba Referência de Tags).

Na configuração por Parâmetros Sintáticos, deve-se inserir o endereço do equipamento em rede no campo Dispositivo do driver. No campo Item, siga a sintaxe abaixo para uma área do tipo DB:

DB<NumeroDB>:<Tipo><Endereço><[.Bit]>

Por exemplo, para uma Word inserida em um DB no endereço 1032:

Dispositivo = 0
Item = DB1:DBW1032

Na configuração por Parâmetros Numéricos (N/B):

N1/B1 = endereço do CLP
N2/B2 = TipoDado × 100 + área
N3/B3 = 0
N4/B4 = endereço na área

Por exemplo, para uma Word inserida em um DB no endereço 1032:

N1/B1 = 0
N2/B2 = 309
N3/B3 = 0
N4/B4 = 1032






Aplicação exemplo em anexo:





Equipamento utilizado para os testes:



SalvarSalvar


Related Articles

No related articles were found.

Attachments

Visitor Comments

No visitor comments posted. Post a comment

Post Comment for "Comunicando com o Siemens LOGO! 8."

To post a comment for this article, simply complete the form below. Fields marked with an asterisk are required.

   Name:
   Email:
* Comment:
* Enter the code below:

 

Article Details

Last Updated
11th of October, 2017

Autor
Vinícius Dalla Vecchia

Would you like to...

Print this page  Print this page

Email this page  Email this page

Post a comment  Post a comment

 Subscribe me

Subscribe me  Add to favorites

Remove Highlighting Remove Highlighting

Edit this Article

Quick Edit


User Opinions

100% thumbs up 0% thumbs down (4 votes)

How would you rate this answer?




Thank you for rating this answer.

Continue