Descrição:
Para obter uma melhor performance de comunicação, é melhor criar um bloco com 1100 elementos ou dividi-lo em blocos menores?
Solução:
O protocolo modbus limita o tamanho das mensagens em 255 bytes. Sendo assim, como o tipo de dado que ele irá utilizar é do tipo Word, o ideal é criar blocos com 120 elementos do tipo Word. Os bytes restantes podem ser usados para o início e fim de mensagem.
NOTA: A partir da versão 2.00, o driver Modbus conta com recursos que permitem a divisão automática de blocos de comunicação. Assim, o usuário não precisa se preocupar se irá exceder o limite máximo de tamanho de blocos, se o equipamento suportar o limite estabelecido pelo protocolo. Caso o equipamento suporte um limite diferente do padrão do protocolo, a partir da versão 2.03,o driver também permite configurar o limite máximo suportado para o PDU (Protocol Data Unit).