KB-33868: Configurações básicas para comunicação com S7-200

Descrição:

Como posso estabelecer comunicação com PLC S7200 em PPI?

Solução:

Para estabelecer comunicação com a CPU S7-200 via PPI, utiliza-se a versão 2.09 do driver e realizam-se as seguintes configurações na aba Serial do IOKIT:
  • DTR:ON
  • RTS:Toggle
  • Delay Before Send:200
  • Delay After Send: 200
  • Interbyte Delay: 100
  • InterFrame Delay:10
Estas configurações são necessárias, pois a CPU S7-200 via PPI é mais lenta do que outras CPUs da Siemens