Elipse Knowledgebase



Aplicação exemplo simCLP simula um CLP através de um servidor OPC.

Introdução

Muitas vezes, no desenvolvimento de aplicações com softwares SCADA, existe a necessidade de realizar testes onde os tags de comunicação devem ser forçados ou simulados. Este artigo mostra uma maneira prática de desenvolver um aplicativo com o E3 que permite simular um CLP ou qualquer outro equipamento que se conecta ao software de controle e supervisão. Para isso, utilizaremos um servidor OPC rodando em um segundo computador ligado em rede ao principal.


Configuração do cliente OPC

Na aplicação principal, chamaremos de Driver Real o driver criado para comunicação com os dispositivos de campo. Este driver pode ser Modbus, Profibus ou qualquer outro, dependendo do protocolo adotado pelo equipamento. O Driver de Simulação será um driver OPC, com estrutura e nomes de seus elementos idênticos ao Driver Real.

Percebe-se que não é possível utilizar ao mesmo tempo na mesma aplicação os dois drivers, real e de simulação, pois eles possuem o mesmo caminho e nome. Como não queremos utilizá-los ao mesmo tempo, é possível optar por duas soluções. A primeira seria acrescentar uma extensão ao nome de um dos drivers, deixando o nome original (que está associado na aplicação) apenas no driver que se deseja utilizar. A segunda opção seria criar um projeto contendo apenas o Driver Real e um outro contendo apenas o Driver de Simulação, bastando remover do domínio atual o projeto que não será utilizado. No nosso exemplo, utilizaremos a segunda opção. Nas duas maneiras é possível trocar de Driver sem afetar as associações com tags de comunicação criadas na aplicação.

Ao adicionar o driver de comunicação OPC ao projeto, deve-se, primeiramente, criar uma conexão com o servidor OPC, que ativa automaticamente ao rodar o domínio da aplicação simCLP, localizado em um outro computador da rede. Para isso, deve-se localizar o servidor OPC (Elipse.OPCSvr.1) na rede e ativar a comunicação.

Feito isso, clique em “Importar tags”, na pasta do driver OPC. As tags criadas no Servidor OPC podem ser arrastadas para o Driver OPC. Normalmente é desejável importar apenas a propriedade Value dos tags do servidor. Após importar os tags, renomeie todos e acerte a estrutura de modo que o driver OPC fique idêntico ao Driver Real. Assim, não é necessário alterar as associações já criadas.

A associação dos tags OPC com o servidor também pode ser alterada pela propriedade ItemID dos tags OPC.


Figura 1 – Driver Real e Driver de Simulação


OBS.: Se o sistema operacional instalado for o Windows XP com Service Pack 2, podem ocorrem problemas na conexão com o servidor devido a restrições de segurança. O problema pode ser contornado modificando algumas configurações do sistema. Para mais informações, leia o artigo "Configurando o Win XP SP2 para aplicações Elipse" disponível no site da Elipse.


Configuração do servidor OPC – simCLP

O simCLP funciona como um servidor OPC, que é ativado automaticamente ao rodar a aplicação, disponibilizando todas as suas tags para um cliente OPC (aplicação principal). A aplicação disponibiliza quatro módulos I/O, Entradas Digitais, Saídas Digitais, Entradas Analógicas e Saídas Analógicas. Para cada ponto I/O existe uma etiqueta para identificação da entrada ou saída. As etiquetas, assim como todas as configurações, são salvas quando for alterada. Sendo assim, ao abrir a aplicação, o aplicativo carregará a última configuração.


Figura 2 - Tela Principal do simCLP com os módulos I/O


Entradas digitais

As entradas digitais podem ser usadas de duas maneiras diferentes. A primeira, bit a bit, onde cada entrada digital corresponde a um tag de comunicação. A segunda maneira, Word, várias entradas digitais podem ser associadas para formar uma palavra representando, em decimal, os estados das entradas digitais. No segundo caso, é possível transmitir até 16 estados de entradas digitais utilizando apenas um tag de comunicação. A configuração dos dois modos é detalhada abaixo.


Figura 3 - Entrada digital


Bit a bit

Não é necessário configurar para utilizar entradas digitais no modo bit a bit. Basta importar a propriedade Value do tag DI1, DI2, ..., DI16, localizados na pasta EntradasDigitais, para a aplicação principal.

Tipo da variável: Boolean.


Word

A configuração do modo Word pode ser acessada pelo botão Words , no canto superior do módulo de entradas digitais, na tela principal. Existem cinco Words disponíveis para configuração. Deve-se habilitar os bits da Word e associá-los às entradas digitais. Importa a propriedade Value dos tags DI1, DI2, ... , DI5, na pasta EntradasDigitais_Word. Na aplicação principal, habilite a propriedade UseBitFields dos tags OPC’s que estiverem associados aos tags Word do simCLP, com isso a palavra será quebrada em bits.


Figura 4 – Configuração de entradas digitais no modo Word




Figura 5 – Tag a ser importada no modo Word para a configuração mostrada na figura anterior


Saídas Digitais

Analogamente às entradas digitais, as saídas digitais também podem ser utilizadas em dois modos, bit a bit ou Word, conforme a descrição abaixo.


Figura 6 – Saída digital


Bit a bit

Não é necessário configurar para utilizar entradas digitais no modo bit a bit. Basta importar a propriedade Value do tag DI1, DI2, ... , DI16, localizados na pasta EntradasDigitais, para a aplicação principal.

Tipo da variável: Boolean.


Word

Neste modo é possível receber uma palavra, que representa um conjunto de bits em formato decimal, e quebrá-la em bits. Para isso, clique em . Abrirá uma janela para configuração desse ponto de saída. Habilite o uso do modo Word, escolha o tag que se deseja quebrar em bits, e selecione qual bit dessa palavra será associado à saída digital atual.


Figura 7 – Configuração de uma saída digital no modo Word



Figura 8 – Tag a ser importada no modo Word para a configuração mostrada na figura anterior


Entradas Analógicas

As variáveis de entrada analógica são acessadas importando as variáveis AI1, AI2, ..., AI8, da pasta EntradasAnalogicas. A única configuração a ser feita, são os limites superior e inferior, que definiram a faixa de variação da variável analógica. Essas configurações são acessadas pelos botões  e . O valor analógico só pode ser alterado pela barra de rolagem correspondente a cada AI (Analog Input).


Figura 9 – Entrada analógica


Saídas Analógicas

As variáveis de saída analógica são acessadas importando as variáveis AO1, AO2, ... , AO16, da pasta SaídasAnalogicas. Não existem configurações para as saídas analógicas.


Figura 10 – Saída analógica


Conclusão

Esse exemplo representa uma forma simples de simular um equipamento se comunicando com o E3. No entanto, a aplicação pode ser personalizada de acordo com a vontade do usuário, seguindo o mesmo modelo usado nesse exemplo. No simCLP, optamos por utilizar o driver OPC por ser uma forma simples de comunicação entre duas aplicações, mas existem outras opções de drivers, como o Modbus Mestre/Escravo.



Related Articles

No related articles were found.

Attachments

Visitor Comments

No visitor comments posted. Post a comment

Post Comment for "Aplicação exemplo simCLP simula um CLP através de um servidor OPC."

To post a comment for this article, simply complete the form below. Fields marked with an asterisk are required.

   Name:
   Email:
* Comment:
* Enter the code below:

 

Article Details

Last Updated
7th of November, 2008

Autor
Marcelo Ferreira

Would you like to...

Print this page  Print this page

Email this page  Email this page

Post a comment  Post a comment

 Subscribe me

Subscribe me  Add to favorites

Remove Highlighting Remove Highlighting

Edit this Article

Quick Edit

Export to PDF


User Opinions

No users have voted.

How would you rate this answer?




Thank you for rating this answer.

Continue